−5°C
завтра: 1°C
Погода в Перми
−5°C
утром−7°C
днем2°C
завтра1°C
Подробно
 92,26
−0.3291
Курс USD ЦБ РФна 29 марта
92,2628
−0.3291
 99,71
−0.5647
Курс EUR ЦБ РФна 29 марта
99,7057
−0.5647
  • Поясните, пожалуйста, допустимо ли питать от бесперебойника такие вещи как свитчи, ADSL модемы и им подобные?

    Землю - крестьянам, фазу - электрикам!!

  • Допустимо

  • Однажды кто-то жаловался, мол, свитчи при помехах в сети подвисают сидя на УПСах. У меня за 5 лет ни разу такого не было, а если было - то без УПСов.

  • Просто не во всех ИБП качественно выполнены сетевые фильтры, потому и бывает такое.

  • Их рекомендуется питать от бесперебойника. :спок:

  • Есть маленький момент - устройства с линейным блоком питания (дешевые свичи например, где БП в вилку встроен и тяжелый ) питать через ИБП не рекомендуется, т.к. ИБП на выходе дает вместо синусоиды прямоугольник. Импульсному блоку питания прямоугольник по барабану.

    Снимаю. Иногда фотоаппаратом.

  • В ответ на: ...т.к. ИБП на выходе дает вместо синусоиды прямоугольник. ...
    Такого уже давно нет, хотя в низшем ценовом сегменте, возможно, встречается.
    Обычно ступенчатая апроксимация синусоиды, как пример серия Powercom Imperial.

  • Ну и строго говоря это дает только лишнюю нагрузку на сам ИБП, поскольку такая нагрузка, как трансформаторный источник все равно употребит только основную гармонику и будет работать.

  • Хм, а остальные гармоники будут некисло греть трансформатор...

    Снимаю. Иногда фотоаппаратом.

  • я б даже сказал НУЖНО )))

Записей на странице:

Перейти в форум

Модераторы: